LED电子显示屏如何计算用多少平方的电源线及电缆?
×
注册登录后可以在线提问,行业从业者将帮助您解答!您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?请用中文注册用户! 
  
 最近经常有客户问LED显示屏需要多大平方的电缆线才能带载起来,特别是在布总线时,电缆线用大了浪费钱,用小了又怕带不起来烧掉了,下面我就把这些年学到的一些经验跟大家分享下,可供大家作为参考。
 比如30平方的P16户外全彩LED显示屏,先计算箱体的数量及电源的数量.常规下电源数量为:152个,5V40A,那么单个电源的功率就是200W,152*200W就是30400W,用380V的电,那么就是功率除以电源得出来的是电流.30400W/380V=80A,然后加上一些像空调之类的辅助设备.大概在35KW,电源就在90A左右,然后再来查多少平方的线可以带90A以上的电流.我们查到25平方的线,可以带100A的电流,所以选用25平方的电源线. LED全彩显示屏  联系电话:18520870998 姚 生
 电线电流负载计算口诀与常用数
 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
 1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
 10下五,100上二,
 25、35,四、三界,.
 70、95,两倍半。
 穿管、温度,八、九折。
 裸线加一半。
 铜线升级算。
 说明 :口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。
 为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
 (1) 第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。
 口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
 1~10     16、 25 35、  50 70、 95 120以上
 五倍    四倍    三倍       二倍半       二倍
 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。
 常用数:
 电线的负荷按线径的粗细及横截面积决定具体如下:
 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
 P=1.732UIX0.8
 在单相220V的线路中,每1KW功率的电流在4.5A—5A左右,三相平衡负载的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右;也就是说单相电路中,每1平方毫米的铜芯线可以承受1KW的功率,电流在4.5A—5A左右,换算成三相平衡负载,那就每1平方毫米的铜芯线可以承受2KW—2.5KW的功率。这个就是一般电工都用的“经验公式”,它比物理计算公式好记,所以被广泛地采用。
 口诀:三相千瓦两倍安,单相二二乘四点五,若是三八两倍半.(简单估算<电压为三相四线380/220)
 绝缘导线(铝芯/铜芯)载流量的估算方法
 以下是绝缘导线(铝芯/铜芯)载流量的估算方法,这是电工基础,今天把这些知识教给大家,以便计算导线允许通过的电流.
 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
 (mm 2 )
 导线截面
 1
 1.5
 2.5
 4
 6
 10
 16
 25
 35
 50
 70
 95
 120
 倍数
 载流是截面
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 3.5
 3
 2.5
 (A)
 载流量
 9
 14
 23
 32
 48
 60
 90
 100
 123
 150
 210
 238
 300
 估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。(看不懂没关系,多数情况只要查上表就行了)。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4........
 
 上面看不懂的请看下面描述:(基本上一致)
 一. 铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
 截面:1  1.5  2.5  4   6   10  16   25  35   50  70  95  120
 倍数:9   9   9   8   7   6   5   4     3.5   3   3   2.5   2.5
 电流:9  14   23  32    48  60   90    100  123  150   210   238  300
 口诀一:
 十下五;百上二;二五三五四三界;
 七零九五两倍半;穿管温度八九折;
 铜线升级算;裸线加一半
 说明:
 十下五就是十以下乘以五;
 百上二就是百以上乘以二;
 二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三;
 七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五;
 穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九;
 铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算.
 裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半
 估算口诀二:
 二点五下乘以九,往上减一顺号走。
 三十五乘三点五,双双成组减点五。
 条件有变加折算,高温九折铜升级。
 穿管根数二三四,八七六折满载流。
 说明:
 (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表可以看出:倍数随截面的增大而减小。
 (2)“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
 (3)“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
 (4)“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
 在施工现场一般就是导线截面积x4=电流估算值,这样算出来的值肯定够用,安全。导线截面积x2=马达功率估算值,例如2.5mm2的导线接小于等于5KW的电机肯定没有问题,也能保证安全!
 小电流*5 ,4个的24A,6个的32A
 正规合格的产品铜芯的电线1平方毫米能承载6-8安培的电流,一般不要超过6安培就比较安全。
 日常很多电源线是2.5mm²的线。说得就是线的垂直横切面为2.5平方毫米。一般能承受15安培,乘以电压220伏那就是能接3.3千瓦。
 安全载流表
    某公司电缆线安全载流表
 
  国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
 铜芯线截面积      直径          允许长期电流
 2.5 mm2            1.78mm        16A~25A
 4 mm2             2.2mm            25~32A
 6 mm2               2.78mm          32~40A
 由于电热水器是短时间工作,所以一般以每1 mm2铜芯线可以允许通过8A~10A的电流计算。
 在相同的截面积条件下,铜芯线的负载电流值与铝芯线相比为1.3:1,即铜芯线电流负载量是铝芯线的1.3倍,如下表:
 铝芯线截面积      直径          允许长期电流
 2.5 mm2            1.78mm        13A~20A
 4 mm2             2.2mm            20~25A
 6 mm2               2.78mm          25~32A
 
 型 号 名 称 适用范围
 YJV 铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。
 VLV 铝芯
 YJV22 铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用。
 VLV22
 VV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。
 VLV32
 VV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。
 VLV42
 ZR-VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。
 ZR-VLV
 ZR-VV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用。
 ZR-VLV22
 ZR-VV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。
 ZR-VLV32
 ZR-VV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。
 ZR-VLV42
 电缆的型号由八部分组成:一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯三、导体材料代码-不标为铜,L为铝;四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套五、派生代码-D不滴流,P干绝缘;六、外护层代码七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;八、额定电压-单位KV
 
 
 | 
 |